Основные функции СРНУ-М
Технологические функции:
- автоматический и ручной режимы работы
- «спящий» режим работы
- режим работы «День/Ночь»
- каскадное включение насосов от преобразователя частоты
- автоматический ввод резервного насоса
- автоматическое регулирование технологического параметра (уровень, давление, расход)
- контроль обрыва аналогового датчика
- световая сигнализация состояния насосов
- пуск дополнительных насосов от сети;
- контроль перепада давления на каждом насосе
- автоматический пуск насосов от сети при аварии ПЧ
- отображение времени возникновения и краткого описания произошедшей ошибки на панели оператора.
Функции защиты:
- защита насосов от «сухого» хода
- контроль обрыва фазы
- защита электродвигателя от тепловой перегрузки
- защита электродвигателя от токов короткого замыкания
- аварийное отключение электропитания насосов
- защита от подачи электро-питания на насосы при проведении регламентных или ремонтных
работ.
Принцип работы СРНУ-М
Станция управления насосами серии СРНу-М имеет два режима работы: «РУЧНОЙ» и «АВТОМАТИЧЕСКИЙ». Выбор режима осуществляется с помощью переключателя, расположенного на лицевой панели шкафа управления.
Ручной режим работы
предназначен для пусконаладочных работ, а также для запуска насосов в случае аварии преобразователя частоты или неисправности датчиков. Запуск и останов насосов осуществляется с помощью кнопок «ПУСК» и «СТОП» индивидуально. Кнопки располагаются на лицевой панели шкафа управления. Запуск насосов производится по схеме прямого пуска от сети.
Автоматический режим
является основным режимом работы станции. В этом режиме управление работой насосных агрегатов осуществляется от контроллера. Управление осуществляется с учетом всех технологических защит, защит электропитания и безопасности.
После настройки параметров функционирования СРНу-М (выбор основного насоса, количества дополнительных насосов, параметров РПД и т.д.) и ввода значения уставки поддерживаемого давления, станция начинает работу в автоматическом режиме.
При этом плавно включается насос, выбранный основным (Мастер). Согласно алгоритму ПИД регулирования происходит выход на частоту, при которой давление, обеспечиваемое насосом, становится равным заданному давлению. Если давление при работе на максимальной частоте остается ниже заданного, то происходит подключение дополнительного насоса. Для подключения дополнительного насоса контроллер осуществляет переключение насоса-Мастера на работу от сети, а затем плавно запускает дополнительный насос от преобразователя частоты. При этом Мастером становится насос, управляемый от преобразо-вателя частоты.
Режим День/Ночь
является подрежимом автоматического режима. Оператор может задавать различные значения поддерживаемого параметра для двух временных интервалов «День» и «Ночь». Гибкая настройка времени начала и окончания интервала «День».
Подключение дополнительного насоса происходит в том случае, когда один работающий от преобразователя частоты насос не может обеспечить требуемое давление.